Moteur avec variateur
Modérateur : Equipe de modération
-
- Guido Brasselletti
- Messages : 524
- Enregistré le : jeudi 27 mai 2010, 7:38
- Dpt : 91 - Essonne
- Localisation : Itteville
Moteur avec variateur
Quelq'un saurait me dire si ce genre de matériel fonctionne et est à la hauteur du prix. La conversion mono/tri ne me parle pas trop.
Je me pose des questions sur le couple au démarrage (est-ce aussi mauvais qu'en mono) et sur la conso en général.
Je fais appel aux spécialistes ( Spécialiste = quelqu'un qui a réussi au moins une fois.. )
http://www.technic-achat.com/moteur-ele ... motvar.cfm
Je me pose des questions sur le couple au démarrage (est-ce aussi mauvais qu'en mono) et sur la conso en général.
Je fais appel aux spécialistes ( Spécialiste = quelqu'un qui a réussi au moins une fois.. )
http://www.technic-achat.com/moteur-ele ... motvar.cfm
Qui veut faire quelque chose trouve les moyens, qui ne veut rien faire trouve des excuses.
- stephane
- Schtroumpf Bricoleur
- Messages : 21098
- Enregistré le : mercredi 24 janv. 2007, 20:02
- Dpt : 29 - Finistère
- Localisation : Chateaulin
ou fullgazlolo
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort (F.Nietzche citant Alexandre le Grand)
Miladiou... elle est chargée nom de Dieu !!! -> http://www.youtube.com/watch?v=Cr5cbediHg4
Miladiou... elle est chargée nom de Dieu !!! -> http://www.youtube.com/watch?v=Cr5cbediHg4
- philou
- Pilote licencié
- Messages : 5887
- Enregistré le : jeudi 03 mai 2007, 11:54
- Dpt : 26 - Drôme
- Localisation : montelimar
Mon tour et fraiseuse tourne avec sa. J'utilise des boîtiers télémécanique.
Sa fonctionne très très bien. Beaucoup mieux que le coup du condo qui te fait perdre une bonne partie de la puissance.
La fraiseuse a un moteur tri de 750 w et les grosses fraises ne lui font pas peur
Tu peut programmer une rampe d'accélération pour le démarrage du moteur, freiner le moteur par injection de courant, et pour régler la vitesse de rotation un simple potard a tourner.
La rampe d'accélération est appréciable pour lancer des gros moteur qui normalement avec l'appel de courant trop élevé ferai sauter le compteur.
Pour le réglage de vitesse, tu descendre très bas. Ne pas trop rester dans cette plage. Le moteur chauffe, son ventilateur à cette faible vitesse ne sert plus à rien.
Tu peu aussi monter plus haut que se que permet le moteur en temps normal. La aussi ne pas être trop gourmand.
Le seul petit soucis que tu peut rencontrer, certains disjoncteur sur ton tableau électrique un peut chatouilleux peuvent déclencher.
Bref pour la souplesse d'utilisation et les qualités d'un moteur tri, je ne reviendrai pas en arrière sur une installation en mono
Sa fonctionne très très bien. Beaucoup mieux que le coup du condo qui te fait perdre une bonne partie de la puissance.
La fraiseuse a un moteur tri de 750 w et les grosses fraises ne lui font pas peur
Tu peut programmer une rampe d'accélération pour le démarrage du moteur, freiner le moteur par injection de courant, et pour régler la vitesse de rotation un simple potard a tourner.
La rampe d'accélération est appréciable pour lancer des gros moteur qui normalement avec l'appel de courant trop élevé ferai sauter le compteur.
Pour le réglage de vitesse, tu descendre très bas. Ne pas trop rester dans cette plage. Le moteur chauffe, son ventilateur à cette faible vitesse ne sert plus à rien.
Tu peu aussi monter plus haut que se que permet le moteur en temps normal. La aussi ne pas être trop gourmand.
Le seul petit soucis que tu peut rencontrer, certains disjoncteur sur ton tableau électrique un peut chatouilleux peuvent déclencher.
Bref pour la souplesse d'utilisation et les qualités d'un moteur tri, je ne reviendrai pas en arrière sur une installation en mono
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. - Qui ne veut rien faire trouve une excuse !
Marre des Yamaha
Marre des Yamaha
- fullgazlolo
- Mister "électrofusion"
- Messages : 8447
- Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
- Dpt : Suisse
- Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)
Y a pas de raison que ça ne marche pas.
Le côté cher est lié à la conversion mono vers tri.
Niveau couple ça va dépendre seulement des capacités du variateur et de sa programmation par l'utilisateur.
Je ne connais pas ce convertisseur, regarde du côté de chez ABB chez Radiospare.
Le côté cher est lié à la conversion mono vers tri.
Niveau couple ça va dépendre seulement des capacités du variateur et de sa programmation par l'utilisateur.
Je ne connais pas ce convertisseur, regarde du côté de chez ABB chez Radiospare.
kalmheur2pki
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
- fullgazlolo
- Mister "électrofusion"
- Messages : 8447
- Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
- Dpt : Suisse
- Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)
L'idéal est de prendre un moteur 1500 que tu emmènes jusqu'à 2250t/mn... tout est identique sauf le câblage interne du moteur!
kalmheur2pki
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
-
- Guido Brasselletti
- Messages : 524
- Enregistré le : jeudi 27 mai 2010, 7:38
- Dpt : 91 - Essonne
- Localisation : Itteville
Merci de vos réponses, nickel, j'y vais comme ça !!
Il me faut un 4 ou 5 kW avec un régime max de 500 tr/min donc pile avec le réducteur de 3.6!!
Je suis allé voir de ABB, ça gratte trop fort !! Même si c'est de la top Deutch qualitate, j'ai l'ensemble moteur/vario pour le prix du vario.
Vu la fréquence d'utilisation, je prends le risque du Chinois......
Il y a d'autres pièces coûteuses à trouver....
Il me faut un 4 ou 5 kW avec un régime max de 500 tr/min donc pile avec le réducteur de 3.6!!
Je suis allé voir de ABB, ça gratte trop fort !! Même si c'est de la top Deutch qualitate, j'ai l'ensemble moteur/vario pour le prix du vario.
Vu la fréquence d'utilisation, je prends le risque du Chinois......
Il y a d'autres pièces coûteuses à trouver....
Qui veut faire quelque chose trouve les moyens, qui ne veut rien faire trouve des excuses.
- fullgazlolo
- Mister "électrofusion"
- Messages : 8447
- Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
- Dpt : Suisse
- Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)
ABB, c'est Suisse... Suisse Tot' certes mais Suisse!
Attends avant de commander, je peux demander un prix en début de semaine prochaine.
Attends avant de commander, je peux demander un prix en début de semaine prochaine.
kalmheur2pki
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
http://www.youtube.com/watch?v=YOJlNpSv6dM
-
- Guido Brasselletti
- Messages : 524
- Enregistré le : jeudi 27 mai 2010, 7:38
- Dpt : 91 - Essonne
- Localisation : Itteville
- Passang
- Donateur 2021
- Messages : 3164
- Enregistré le : vendredi 29 janv. 2010, 22:10
- Dpt : 74 - Haute Savoie
- Localisation : THONES
Moi j'ai ça sur un combiné à bois (Google Lurem CB 310 RLX pour ceux qui connaissent pas) avec un variateur Altivar et des moteurs tri 3kW.
Je confirme ça fonctionne (sur une prise 16A sans souci pour moi), rampe d'accélération, vitesse réglable, freinage. Et pas besoin de modifier l'installation ce qui pour moi était compliqué (abonnement nettement plus gros et équilibrage délicat, car forcément tout en 220 donc l'induction qui tire pas mal).
Seul problème, qui confirme ce qui a été dit plus haut, régulièrement ça a tendance à faire sauter le disjoncteur différentiel Pas trouvé pourquoi (d'ailleurs si quelqu'un a une idée de où chercher ), mais c'est apparemment un souci plutôt "connu". Le variateur doit déséquilibrer légèrement phase et neutre et ça saute.
Je confirme ça fonctionne (sur une prise 16A sans souci pour moi), rampe d'accélération, vitesse réglable, freinage. Et pas besoin de modifier l'installation ce qui pour moi était compliqué (abonnement nettement plus gros et équilibrage délicat, car forcément tout en 220 donc l'induction qui tire pas mal).
Seul problème, qui confirme ce qui a été dit plus haut, régulièrement ça a tendance à faire sauter le disjoncteur différentiel Pas trouvé pourquoi (d'ailleurs si quelqu'un a une idée de où chercher ), mais c'est apparemment un souci plutôt "connu". Le variateur doit déséquilibrer légèrement phase et neutre et ça saute.
4 strokes are 4 grandmothers
- Passang
- Donateur 2021
- Messages : 3164
- Enregistré le : vendredi 29 janv. 2010, 22:10
- Dpt : 74 - Haute Savoie
- Localisation : THONES
Cool merci
J'avais déjà pris la peine de me brancher sur un type A (pas AC) et j'avais demandé au prestataire électricien du taf d'où pouvait venir le souci, il m'a répondu "du variateur, il doit y avoir un défaut" .
Bref, plus qu'à trouver un type A si ou B. Je ne trouverai pas ça en magasin de bricolage, plutôt chez un fournisseur de composants industriels je pense (ou sur le net ?).
Les autres appareils branchés sur le même différentiel peuvent rester sur le A si ou le B (lave linge, lave vaisselle, plaques induction)
J'avais déjà pris la peine de me brancher sur un type A (pas AC) et j'avais demandé au prestataire électricien du taf d'où pouvait venir le souci, il m'a répondu "du variateur, il doit y avoir un défaut" .
Bref, plus qu'à trouver un type A si ou B. Je ne trouverai pas ça en magasin de bricolage, plutôt chez un fournisseur de composants industriels je pense (ou sur le net ?).
Les autres appareils branchés sur le même différentiel peuvent rester sur le A si ou le B (lave linge, lave vaisselle, plaques induction)
4 strokes are 4 grandmothers
- philou
- Pilote licencié
- Messages : 5887
- Enregistré le : jeudi 03 mai 2007, 11:54
- Dpt : 26 - Drôme
- Localisation : montelimar
Bonne question. Je sai pas du tout
Je pense que sa va dépendre de comment l'installation électrique à été faite chez toi. Il y a parfois des artistes
J'aurais tendance à dire de commencer par remplacer celui ou ceux qui font chier pour commencer
Si les autres dijo tiennent en utilisation, pas raison que le problème se transfére sur les autres. A moins que lui coupant avant les autres fasse que les autres tiennent
Je pense que sa va dépendre de comment l'installation électrique à été faite chez toi. Il y a parfois des artistes
J'aurais tendance à dire de commencer par remplacer celui ou ceux qui font chier pour commencer
Si les autres dijo tiennent en utilisation, pas raison que le problème se transfére sur les autres. A moins que lui coupant avant les autres fasse que les autres tiennent
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. - Qui ne veut rien faire trouve une excuse !
Marre des Yamaha
Marre des Yamaha
-
- Guido Brasselletti
- Messages : 524
- Enregistré le : jeudi 27 mai 2010, 7:38
- Dpt : 91 - Essonne
- Localisation : Itteville
- Passang
- Donateur 2021
- Messages : 3164
- Enregistré le : vendredi 29 janv. 2010, 22:10
- Dpt : 74 - Haute Savoie
- Localisation : THONES
Merci pour vos réponses. J'ai dû mal m'exprimer, repartons du début : J'ai un tableau en 220 mono, le tableau est récent (moins de 5 ans) et correctement cablé (je suis pas pro mais j'ai bidouillé dedans pour diverses raisons et tout me semble conforme et bien monté). Sur le tableau, 2 différentiels type AC pour les prises, chauffe eau, lampes, etc. et 1 type A pour le lave linge, lave vaisselle, plaques de cuisson induction. Aucun souci de fonctionnement jusqu'à ce que je branche le combiné (en gros, 1 altivar avec derrière 3 moteurs 3kW consommé / 2.2 kW utiles, un seul tourne à la fois), branché sur le type A qui est un 40A, sur une prise dédiée protégée en 16A.
Quand je bosse avec la machine, des fois je peux bosser 1 heure sans problème (même en y allant franco), des fois toutes les 5 minutes ça fait sauter le différentiel (uniquement le type A de la rangée). Le disjoncteur de la prise (16A) ne disjoncte jamais, et il n'y a pas d'autre conso de courant sur le différentiel de la rangée (donc, pas de souci de sur-intensité, probablement plutôt un déséquilibrage phase neutre par les perturbations). Je suis obligé de débrancher la prise pour réarmer, même avec la machine arrêtée (mise sous tension OFF), ça re-disjoncte immédiatement si je remonte le différentiel.
Un revendeur de matériel m'avait averti que ces petites bêtes ont tendance à faire disjoncter. Je n'ai pas trop cherché jusqu'à maintenant, parce que je n'utilise pas la machine tous les jours, mais j'ai l'air d'avoir des connaisseurs, alors j'en profite . Je vais voir ce que je peux trouver sur les types "A si" et "B". Est-ce que c'est autorisé (je veux dire aux normes) de n'avoir pas de disj. différentiel sur une prise, si elle est protégée en sur-intensité ?
Quand je bosse avec la machine, des fois je peux bosser 1 heure sans problème (même en y allant franco), des fois toutes les 5 minutes ça fait sauter le différentiel (uniquement le type A de la rangée). Le disjoncteur de la prise (16A) ne disjoncte jamais, et il n'y a pas d'autre conso de courant sur le différentiel de la rangée (donc, pas de souci de sur-intensité, probablement plutôt un déséquilibrage phase neutre par les perturbations). Je suis obligé de débrancher la prise pour réarmer, même avec la machine arrêtée (mise sous tension OFF), ça re-disjoncte immédiatement si je remonte le différentiel.
Un revendeur de matériel m'avait averti que ces petites bêtes ont tendance à faire disjoncter. Je n'ai pas trop cherché jusqu'à maintenant, parce que je n'utilise pas la machine tous les jours, mais j'ai l'air d'avoir des connaisseurs, alors j'en profite . Je vais voir ce que je peux trouver sur les types "A si" et "B". Est-ce que c'est autorisé (je veux dire aux normes) de n'avoir pas de disj. différentiel sur une prise, si elle est protégée en sur-intensité ?
4 strokes are 4 grandmothers
- motobitum
- Donateur 2021
- Messages : 4992
- Enregistré le : dimanche 14 sept. 2008, 16:39
- Dpt : 31 - Haute Garonne
- Localisation : Sud de toulouse
A savoir que dans ton tableau, c'est très certainement des interrupteurs différentiel, et non pas des disjoncteurs diff.
Du coup, tu peux consommer autant que tu veux, mais le diff ne sautera pas
La protection par différentiel sensibilité 30mA ( qu'il soit interrupteur ou disjoncteur ) est obligatoire.
Mais bon... Si c'est pour toi, en connaissance de cause et dans un atelier...
Essayé de brancher ton disjoncteur 16A en amont des différentiels. 30mA, a la sorti du disjoncteur d'abonné quoi, voir si ça merde toujours.
Du coup, tu peux consommer autant que tu veux, mais le diff ne sautera pas
La protection par différentiel sensibilité 30mA ( qu'il soit interrupteur ou disjoncteur ) est obligatoire.
Mais bon... Si c'est pour toi, en connaissance de cause et dans un atelier...
Essayé de brancher ton disjoncteur 16A en amont des différentiels. 30mA, a la sorti du disjoncteur d'abonné quoi, voir si ça merde toujours.
-
- Lapurée
- Messages : 395
- Enregistré le : mardi 02 oct. 2012, 20:26
- Dpt : 33 - Gironde
- Localisation : Bordeaux
Ces var (et surement d'autres) ont une résistance d'isolement (par rapport à la terre) assez faible pour laisser passer un courant de fuite détecté par un contrôleur de fuite (ou un différentiel).
En clair, le var ré-injecte de la merde sur le réseau via la terre. Ca peut être plusieurs dizaine de volts alors ATTENTION !
A partir de là, 2 solutions :
1- tu débranches la mise à la terre du var et là tu prends de très très gros risques !!! DONC TU LE FAIS SURTOUT PAS
2- tu alimentes ton var sans passer par le différentiel ET tu assures une bonne mise à la terre du var (vérifies avec un voltmètre avant de toucher sa carcasse). tu prends les 2 fils entrant sur le différentiel et avec tu alimentes LE disjoncteur qui dessert LA prise qui dessert le var.
En cas de doute, fais toi aider car le risque est humain et pas matériel...
Pour la question de savoir si tu es dans la norme en faisant çà : j'en sais rien ! Je suis pas sûr que le cas soit abordé...
En clair, le var ré-injecte de la merde sur le réseau via la terre. Ca peut être plusieurs dizaine de volts alors ATTENTION !
A partir de là, 2 solutions :
1- tu débranches la mise à la terre du var et là tu prends de très très gros risques !!! DONC TU LE FAIS SURTOUT PAS
2- tu alimentes ton var sans passer par le différentiel ET tu assures une bonne mise à la terre du var (vérifies avec un voltmètre avant de toucher sa carcasse). tu prends les 2 fils entrant sur le différentiel et avec tu alimentes LE disjoncteur qui dessert LA prise qui dessert le var.
En cas de doute, fais toi aider car le risque est humain et pas matériel...
Pour la question de savoir si tu es dans la norme en faisant çà : j'en sais rien ! Je suis pas sûr que le cas soit abordé...
Modifié en dernier par Jeronimal le vendredi 17 janv. 2014, 22:56, modifié 1 fois.