Groupe électrogène

Message par wasaman07 »

Salut la meute, je viens de remettre en route un groupe électrogène gh400 Kubota en prévision de futures (certainement) coupures de cet hiver.
Mon inquiétude est que j'aimerai stabiliser le courant qui en sort pour éviter de cramer la carte mère de mon poêle à granulés entre autres.
Je pense chercher un vieil onduleur pour le mettre en sortie du groupe.

Bonne idée ou pas??
WASA le retour
Avatar du membre
fullgazlolo
Mister "électrofusion"
Messages : 8444
Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
Dpt : Suisse
Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)

Message par fullgazlolo »

Fallait en acheter un à coco!
Pour le reste, que tu crames un onduleur ou un poêle... ça change quoi au final?
Mets des panneaux sur le toit, un onduleur au cul et le poêle derrière tout ce petit monde.
ber
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 2681
Enregistré le : dimanche 18 avr. 2010, 22:39
Dpt : 13 - Bouches du Rhône
Localisation : 13720

Message par ber »

Pourquoi pas alimenter un transfo 220-220v ( en-tête avant la protection du circuit poêle à granulés)
Avatar du membre
fullgazlolo
Mister "électrofusion"
Messages : 8444
Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
Dpt : Suisse
Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)

Message par fullgazlolo »

Passke ça stabilise rien.
ber
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 2681
Enregistré le : dimanche 18 avr. 2010, 22:39
Dpt : 13 - Bouches du Rhône
Localisation : 13720

Message par ber »

Bon, pas bonne idée...
ber
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 2681
Enregistré le : dimanche 18 avr. 2010, 22:39
Dpt : 13 - Bouches du Rhône
Localisation : 13720

Message par ber »

Te faut combien de watt pour faire fonctionner ton poêle ?
ber
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 2681
Enregistré le : dimanche 18 avr. 2010, 22:39
Dpt : 13 - Bouches du Rhône
Localisation : 13720

Message par ber »

:idea: convertisseur de tension 12 - 220v, branché sur une batterie...
Avatar du membre
motobitum
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 4992
Enregistré le : dimanche 14 sept. 2008, 16:39
Dpt : 31 - Haute Garonne
Localisation : Sud de toulouse

Message par motobitum »

La aussi, si tu mets pas le prix tu te retrouve avec une sinusoïde de forme à la con.

Tout comme le groupe etc qui ne sont pas de bonne qualité/pas prévu pour. ( AVR )

Perso, le jour où j’en achète un « bon » je prends un honda eu22i ou même eu10i.
Petit léger, pas de bruit.... ça sort que 2kw mais en Depannage, ça suffit je pense.

Sauf si coco a des groupes qui tombe du camion :mrgreen:
Avatar du membre
wasaman07
En révision/prépa ...
Messages : 2047
Enregistré le : vendredi 20 juil. 2007, 18:03
Dpt : 26 - Drôme
Localisation : Cliousclat / 26270 / Rhône-Alpes

Message par wasaman07 »

Le groupe je l'ai eu pour 50€ donc no stress
Les panneaux sur le toit, pas envie après études et tout ce qui va comme emmerdements.
Pour la conso du poêle c'est 300w au démarrage (bougie) et 60-80w pendant l'utilisation (vis)
Il a déjà tourné en direct mais gros risque pour la carte mère apparemment
WASA le retour
Avatar du membre
fullgazlolo
Mister "électrofusion"
Messages : 8444
Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
Dpt : Suisse
Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)

Message par fullgazlolo »

Alors tu colles un onduleur 1200Va entre le réseau et ton poêle.
Le pb de ces petits groupes est qu’ils régulent très mal en basses charges.
Avatar du membre
COCONUT
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 4718
Enregistré le : vendredi 09 juil. 2010, 18:40
Dpt : 31 - Haute Garonne
Localisation : TOULOUSE

Message par COCONUT »

Ce mois-ci c'est assez unique car on en fait deux grosses révisions en même temps chez deux clients différents, Cummins KTTA-50 d'un côté, MTU 16V396 de l'autre mais si ca tombe du camion va y avoir du dégât sur la chaussée :mrgreen:
0 (1).jpg
0.jpg
Pour revenir au sujet malgré ce qu'on pourrait croire je connais mal les petits groupes mobiles car on ne s'en occupe pas ce sont des agents qui s'en chargent, nous on fait entre 16 et 4500 Kva
Ce qui est sur c'est que pour brancher du matos sensible il faut un groupe avec fonction "inverter", j'ai moi même un groupe de ce genre, acheté 250 balles chez Merlin et il fait le job. KOHLER/SDMO c'est vraiment du matos de pro mais + cher.

Conseil : La plupart des pannes moteur ou alternateur aussi bien sur des gros ou petits moteurs c'est parce qu'ils sont pas assez sollicités et s'usent "mal" donc si vous avez un groupe, tous les 3 mois faite le tourner à sollicitation max en lui branchant un radiateur élec ou une bouilloire au cul pendant 15min. Une petite bouilloire à thé c'est déjà 2400W ca met à genoux la plupart des groupes portables.
"Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui j'plais pas... J'me demande si ça m'dérange vraiment"
Avatar du membre
wasaman07
En révision/prépa ...
Messages : 2047
Enregistré le : vendredi 20 juil. 2007, 18:03
Dpt : 26 - Drôme
Localisation : Cliousclat / 26270 / Rhône-Alpes

Message par wasaman07 »

merci pour cette astuce. :wink:
WASA le retour
Avatar du membre
fullgazlolo
Mister "électrofusion"
Messages : 8444
Enregistré le : mercredi 18 juil. 2007, 0:09
Dpt : Suisse
Localisation : Thonex (GE)/Marcellaz (74)

Message par fullgazlolo »

Oui ben donc tant qu’à prendre un groupe avec inverter... autant prendre un inverter... c’est plus simple!
Un inverter en anglais, c’est... un onduleur en français!
Après, un GE, c’est pas le même usage.
Avatar du membre
wasaman07
En révision/prépa ...
Messages : 2047
Enregistré le : vendredi 20 juil. 2007, 18:03
Dpt : 26 - Drôme
Localisation : Cliousclat / 26270 / Rhône-Alpes

Message par wasaman07 »

du coup je me lance dans la quête d'un modèle 1200kVa comme tu l'as mentionné :wink:

merki
WASA le retour
Avatar du membre
COCONUT
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 4718
Enregistré le : vendredi 09 juil. 2010, 18:40
Dpt : 31 - Haute Garonne
Localisation : TOULOUSE

Message par COCONUT »

Un 1200 Kva en général c'est un V12 ou V16 de 50 litres, bon courage j'espère que ton garage est grand :mddr:

Tu voulais surement dire un 1200 watts (1.2Kva)
"Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui j'plais pas... J'me demande si ça m'dérange vraiment"
Avatar du membre
wasaman07
En révision/prépa ...
Messages : 2047
Enregistré le : vendredi 20 juil. 2007, 18:03
Dpt : 26 - Drôme
Localisation : Cliousclat / 26270 / Rhône-Alpes

Message par wasaman07 »

ooops, oui
c'est pour ça que je trouve qued...
après relecture de lolo, c'est bien 1.2kVa donc 1200Va :baf: :baf:
WASA le retour
Avatar du membre
Dbee1
Edouard Bracame
Messages : 687
Enregistré le : samedi 12 juil. 2008, 13:06
Dpt : 74 - Haute Savoie
Localisation : Derrière l'écran

Message par Dbee1 »

punaise, coco tes gros groupes ils ont des turbo ? :shock:
Avatar du membre
COCONUT
Donateur 2021
Donateur 2021
Messages : 4718
Enregistré le : vendredi 09 juil. 2010, 18:40
Dpt : 31 - Haute Garonne
Localisation : TOULOUSE

Message par COCONUT »

Pas le choix, il en faut 4x
2 petits qui viennent ensuite en gaver 2x autres encore plus balese

Depuis peu nous avons nos propres moteurs haute puissance Kohler en partenariat avec Liebherr, on a mis qulques KD1100 et 1800 en service dans le secteur mais j'adorerais qu'on installe un KD 4500.... le boss des boss

"Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui j'plais pas... J'me demande si ça m'dérange vraiment"
Avatar du membre
wasaman07
En révision/prépa ...
Messages : 2047
Enregistré le : vendredi 20 juil. 2007, 18:03
Dpt : 26 - Drôme
Localisation : Cliousclat / 26270 / Rhône-Alpes

Message par wasaman07 »

Avec ça c'est sûr que mon poêle n'aurai pas de souci :mddr:
Ni ma baraque ni les voisins
WASA le retour